Hola!
El 8 de Marzo de 2006 se publicó un cálculo en esta
lista. como los archivos de esas fechas parecen haber
desaparecido de
https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting
Reproduzco una copia a continuación.
Saludos,


Vamos a ver...
 
Si tengo un UPS (uninterruptible power supply -
sistema de alimentación ininterrumpida) de 1500
voltio-amperios (correspondiente a 900 Watios), o lo
que es lo mismo, un SAI de 1,5 kVA, que alimenta un
servidor y tres equipos de red por si se cae la
corriente.

Si se estima que tengamos que alimentar unos 100 PCs y
unos 50 equipos de red y cacharrejos varios.

Si se estima que un servidor y tres equipos de red
consumen lo mismo que 2 PCs y un equipo de red.
 
Entonces necesitaremos 1,5 kVA x 50 = 75 kVA (75000
VA)
 
A esto hay que añadir la iluminación y otros equipos
eléctricos, como arcón/nevera, microondas, cocina
eléctrica, cargadores de móviles y portátiles y
adminículos varios... lo que hubiere =)
Tened en cuenta que puede haber variaciones de hasta
un 20% si se calcula en Watios y que esto es un
cálculo muy MUY estimativo. Si he dicho alguna
burrada, corregidme por favor =)
Una vez dimensionado el consumo, sería bueno conocer
con qué alternativas contamos y lo que cuesta cada
una.
 
Rear View

Saludos
Asw.


d1d4c <jodidac en gmail.com> escribió:

    Hola a todos.
    Como comentaba candela en el n3rd files de r23.cc,
parece ser que la opción de los generadores es la más
viable.
    Vamos a ver si entre todos conseguimos el/los
generadores, u otra opción.
    Alguien tiene una aproximación de cuántos watios
se necesitarían?
    _______________________________________________
    HackMeeting mailing list
    HackMeeting en listas.sindominio.net
   
https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting


900 W, 1500 VA

 --- Ferriol <ferriol en musaik.net> escribió:

> Hola !
> 
> Soy Ferriol de Mataró soy el encargado encontrar la
> electricidad 
> necesaria para poder llevar a cabo el hackmeeting.
> 
> Me añado ahora a la lista y quizá menciono algo que
> ya sabéis...
> 
> Hay dos posibilidades:
> -Alquilar un grupo electrógeno potente: Tiene un
> costo relativamente alto:
> 	-Traer el grupo 90 euros
> 	-Alquiler por jornada de trabajo del grupo (10
> horas): Lleva un 
> contador de horas trabajadas y cuentan por jornadas
> laborales que cada 
> una cuesta  30 euros. Si funcionara 3 días
> ininterrumpidamente = 72 
> horas = 216 euros
> 	-Gasoil que gaste
> 
> -Conseguir burras: Podemos tratar de conseguir
> varios burras de menos 
> potencia y montar-las de manera que puedan dar la
> potencia que 
> necesitamos, aunque no se si estas mas pequeñas
> tendrán la capacidad de 
> funcionar durante tanto tiempo ininterrumpidamente.
> Aún no se de las que 
> podemos disponer.
> 
> A mi la idea que me parece más buena es la segunda
> porque tenemos 
> posibilidades y esto implicaría solo pagar el
> gasoil, por tanto menos 
> gastos.
> Pero no podemos decidir sin saber la potencia que
> necesitaremos. Cuantos 
>   ordenadores tendremos funcionando ? Que potencia
> mediana consume cada 
> uno ?
> Resolver esto es un poco urgente así que os pido
> ayuda.
> 
> Salut i amor !
> > _______________________________________________
> HackMeeting mailing list
> HackMeeting en listas.sindominio.net
>
https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting


  ###############################